帮我看看 机房电路改造方案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 21:35:43
网络中心双路电源改造:机房采用市电双路供电。从校主配电间引双路电到主楼中心机房。长度以实际测量为准,其中部分施工由学校电工班配合施工(费用含在此项目中),同时根据主楼电力情况安装调试UPS。
机房用电总负荷约205kw,投标方须按照机房用电总负荷及各设备的用电量情况进行配电设计,包括强电配电柜、机房内强电配线等。
机柜网络设备总负荷122kw,主要设备精密空调(23.6kw*2)、中温空调(5kw*3)、新风机(0.8kw*2)采用市电供电,负荷约63kw,照明市电负荷约10kw,其他用电约10kw。

帮帮我简单写写这个方案,写好了我会再给分的!
谢谢!急着用!

我认为你给的参数有误,因为我以前作过一个类似的项目,按照你给的参数配的电缆规格太大,估计是把KVA和kW搞混了,所以下面的数字你自己再算吧。
机房设备总功率为 KVA(UPS)+ KVA(空调)+ KVA(其他用电设备)= KVA,最大工作电流为 A每相,考虑到安全因素,建议采用规格为4*185+1*95的铜芯阻燃电力电缆,该电缆每相能承载的安全电流为350A。
市电总输入断路器建议配置为400A/3P断路器(我个人比较喜欢用ABB施耐德的,如果预算有限梅兰日兰的也可以考虑)。对于UPS,考虑到安全余量,断路器额定电流为250A,机房空调用63A3P的2个(最好问清楚启动电流是多大,63A的估计足够了)其他的开关自己看着配吧,注意留下备用开关。另外,配电柜内要配避雷器。

你这个就是方案了阿。。。

不过说明负荷等级,电源投切方式,继保配置,接地方式。

只能大概说一下,毕竟一个方案文件也要几千块了。

1万快