单片机 如何判断12V信号线是否连接?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 11:53:06
单片机采用2条12V经2576转换供电,设计中其中一条是常电,另一条是备用电,如何让单片机判断这条备用电是否有电?(两条供电均为12V)
补充一下:两条供电共用一个GND.

to moonf:貌似您让我直接把12V接个电阻输入单片机引脚?那这个电阻要取值多大才不会把引脚烧坏?

通过电阻分压不就行了,在备用12V串两个电阻接地(10K以上),不然电阻消耗很大,用单片机的一个IO口取两电阻间的分压点,两电阻各多大就要你自己决定了,5V的单片机的话取1:2,3V单片取1:3好了

用一个独立的与门电路,用某个IO引脚做一个输入,备用电串一个电阻降压后作为另一个输入,与门的输出端接到数据总线的某条上。这样就可以通过读某个IO口来确定它是否有电。
只要让你的输出线为高电平,假设有电,读取到的数据总线上的数据,就不会为0

电阻分压