我想问下阀门定位器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 15:42:11
我有一台气动调节阀发现其阀门定位器有故障,当我重新换了一台新的阀门定位器以后。用HART375校验其行程,当校验完以后发现阀门在4毫安的信号下大约有10%的开度,但是当我把信号线断掉以后也就是0毫安的信号,发现阀门全部关闭了开度变为0。我在参数设置里边信号设置是4到20毫安的信号,就是零点有问题不知道怎么调节有哪位高手帮忙指点一下谢谢万分感谢。在12毫安的时候阀门开度是50%,在20毫安时也是全开

看一下机械限位有没有设置正确

你用的应该是智能型的定位器。再用控制室效验一下 看看。

你看一下说明书HART375应该有写入功能就是把阀门在零位的时候计位零点,将阀门开到最大写入最大然后选择线性(lin)应该就能行了。我们一般用275要不我明天到单位把375拿出来帮你看看也行。如果我说的方法没行你可以加QQ 582856022 (备注LW)。