我家松下空调室内机漏水怎么处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 08:12:23
型号是:
04年家里同时买了两台,现已用4年.平时使用都有清洁滤网,使用一直都很正常.前两天突然在使用过程中室内机出风口下面机体接缝处突然滴水,且滴速较快.已打维修电话咨询对方称可能是滤网脏导致出风不畅,机体内部结冰融化.称自行清洗滤网便可.已按要求清洁滤网,也可从出风口处看到里面的滚筒脏了,但不知怎么拆无法清洁。现空调制冷正常,请问有无办法可拆开室内机看看或无须拆除直接排除故障?
而另一台空调则是前段时间遇大雨天气,墙壁上室内机与室外机连接的管子口出现漏水,水沿着乳胶漆墙面往下涨成一个球形,爆裂后将我房间的木地板全打湿了.现地板都开始有些变形.问过当时安装人员称不属保修,如要到外墙作业重新堵漏则要100元.请问有没有什么办法自己可以搞定?我试过在室内往墙孔打玻璃胶,但很快水又从玻璃胶与墙之间的缝隙渗出。
现在观察后发现空调刚开时不会滴水,但开了约30分钟至60分钟左右就会突然大量滴水,再过一段时间后滴水又开始减缓。第二个问题是室外的水往室内流,即下大雨时外墙的雨水会沿出管道口往室内流,但一般小雨就不会。这样用胶袋塞能解决吗?

松下空调室内机漏水怎么办?首先要找到漏水的原因。一般来说,造成这种情况的原因主要有以下几点:
1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
2、室内机机体安装时的未调好水平:管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
3、排水不良:由于排水管老化松弛或安装原因,水管形成波浪形状,排水管出水口插入水中, 造成排水不畅,也会导致空调冷凝水不能排出。
4、配管上结露水:由于管路上的保温材料老化造成隔热性能下降,引起结露。
5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
找到原因之后,就得解决问题了,像上面的情况,有些故障是可以自己解决的,比如排水管被人为堵住等,有些则需要专业人士来帮忙。如果家里用的空调出现室内机漏水的情况,而自己又不知怎样处理,切记盲目拆卸零件,以免发生危险,用户不妨拨打松下空调官方售后服务进行报修,他们的售后服务还是挺不错滴。

1、出水管赃阻,可从外面出水管用口向内吹气。通常可解决(要注意安全)。如不行有可能是缺少氟利昂所致。
2、空调出水管在墙体根部断裂,需更换。五金店买一根出水管,在室内把包扎带撕开,从接头处更换即可。自己不会可找修空调的最多50元。

第一个滴水问题.空调内部水盘有脏东西堵塞.可以把外壳拆掉后,用手摸一下,把脏东西拿掉,看还有个排水孔,(忘了左边还是右边了)拿什么轻轻捅一下.如果还漏.那就是水平没挂好.把整台机调一下水平度.多数漏水的那头低一点.Ok? 第二个问题.用塑料代把那墙孔堵死.尽量塞多点塞得严严实实!应该可以的.希望能帮到你解决.

怎样回答你的问题好呢?第一个!拆机那个问题!你自己慢慢细心点!就可以发现怎么拆了!讲起来!我也不知道怎么讲!每台空调都不同!你那个是排水管脏堵了!通了就没事!第二个问题我没看懂!是水不往外流!而反流进房里吗?那就是他安装的问题了!可能外面的管比室内机高吧!找装空调的人解决!希望能帮到您!

是室内机的事 1 通流水管2室内机背后有流水漕堵了