我厂一台水泵电机160KW 一起空开断路器就跳!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 15:15:47
我厂一台水泵电机160KW 一起就跳 查空开额定电流350A ,电机额定电流282A ,.以用两年,最近才出现启动就跳情况,用摇表查电机及电缆均正常,手动盘车非常轻松.现以重新更换空气 断路器,接触器,电缆,以及一台新电机,但是启动时还是原来那种情况. 同样的电机,及空开等配置全部相同的水泵电机我厂还有两台 但均能正常使用,现请高手多多指教!

这是因为电动机的启动电流过大所致,原因一般是因为现在使用的电动机,因厂家为节约生产成本,已在原有电动机的基础上进行了改进设计,使得电动机的过载范围缩小,而启动电流增加,所以一切换了新的却不能使用。如果电动机的功率还能满足你所需要的功率的话,就适当增加空开的限定电流就可以正常使用了。

是不是曾经更换水泵,或者水泵的阀门开度,开度过大的话是容易发生启动困难。把阀门关了再启动试试。

加装变频器

160KW 加软启动 不用调速就没必要加变频器 你要看断路器的脱扣参数等

我觉得还是线路故障,或者是接触器静触点,热继电器主触点故障。但是160KW是需要软启动的,是不是启动时间过短?

为什么电机,水泵,变频器都是7.5kw,可变频器无法带动电机,水泵转动。 两台45KW电机并联,只用一个空开和一个继电器连接,单独启动时能启动,但同步启动时空开就跳为什么?急! 水泵55KW,电机用45KW,会不会有太大影响? 一台380V的电机11KW电流怎么算……谢谢 一台6级的3KW电机 ,转速960r/min 0.37kw六极电机,.55KW六极电机,0.75kw四极电机,1.1KW四极电机的空、负载电流分别是多少? 一台设备运行,需要50kw,如果使用100kw电机,是否可以采用50kw的变频器或直流电机整流控制器? 11kw的电机选择多大的空开和多大的电缆,空开型号是什么 我厂有800KVA、1000KVA、630KVA变压器各一台,高压电机有280KW、475KW、630KW各一台。问基本电费该怎样计 △接法的三相电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机会停止转动吗?