200千瓦的变压器现在用量平均用量3500度 还可以增加负荷 怎么计算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 06:06:14
我也是简单问问题 我承包一个200KVA变压器 CT是60的倍 我一个月大概用电量是9-10KWH 但是还有厂家需要用电,我怕我变压器负荷不够用,没答应,所以才问的这个问题!
我曾经有150KVA的变压器,能带到150000KWA每月 但是厂家用电是24小时的!

3500度==3500KWH(千瓦时)是你一天的用电量吗?不是一天的就是有倍率。就是CT(电流互感器)?有的话,变比是多少?
200千瓦的变压器?不是吧.应该是200KVA(千伏安)

你应该测量的是瞬时电流或功率,你说的一月这么多,因为用电量不平均是看不出来的。你可以把变压器想象成桥梁,你说的每月用多少车辆,这个没有什么用,关键看瞬时的最大值,桥瞬间同时能承受的重量,也就是变压器的瞬时负载。