某小区某单元总闸经常跳,应该怎么检修?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 18:40:48
某小区某单元总闸经常跳,但送上去能用,用一段时间又跳,请问这样的问题应该怎么快速处理?请各位高手指教小弟这相有礼了

首先要确定总阐跳的原因:一总阐保护动作次数已过,或者保护定值不足,可以采取更换总阐或重设保护定值的办法。二该总阐所负荷单元有线路虚接的现像,表现为部分线路因为绝缘老化,在带负荷运行一般时间后温度升高、绝缘失效造成瞬间短路,总阐保护动作。可以采取的办法有,主动办法把所有线路进行检查,或背动办法,把总阐调大,让故障点短路后不能使总阐保护动作,从而变成永久故障点后,来找出故障点。三该总阐所负荷的单元有用户负荷突增现像,对全总用户负荷进行检查。

可能的话,换耐负荷比较大的保险丝吧

不太清楚你说的这个跳是指哪方面?一个是超负荷跳闸,一个是漏电保护跳闸!!!你要根据实际情况来判断或者确定一下检修的方案哦.

楼主:
1,如果你不是该小区的维护电工,就不必理睬之。
2,如果你是该小区的维护电工,解决的办法如下:
a,用分楼栋停电的措施,停到哪里,故障排除,那么问题就在该栋。
b,如果还是找不到故障,就向你的上级技术主管反映,请求帮助。

更换总闸,因为容量不够用了.换成200A的.

换总闸
比原来的大一半以上