电线计算承受电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:20:59
如何计算多少平方的电线承受多少电流?

是铜线

分享] 电线与功率 1. 2.5mm2和4mm2的电线电缆是指电缆的横截面积分别2.5mm^2和4mm^2
2. 通常的散热条件下:铝线安全电流4-5安 /mm^2;铜线安全电流5-6安/mm^2 ;
如果电压按220V算:

铜芯电线: 铜芯线截面积 允许长期电流
2.5 平方毫米 (16A~25A) ≈ 5500W
4平方毫米 (25A~32A) ≈ 7000W
6平方毫米 (32A~40A) ≈ 9000W

铝芯电线: 铝芯线截面积 允许长期电流
2.5 平方毫米 (13A~20A) ≈ 4500W
4平方毫米 (20A~25A) ≈ 5500W
6平方毫米 (25A~32A) ≈ 7000W

使用线槽时所承载的功率减小两成。

铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝