2线的压力传感器(一红一蓝)怎么接变频器?接在哪里?变频有3个点。+10V AI1 GND 接了可以用PID设吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 20:20:18
用压力模拟输入到变频怎么接法?接了是不是可以调PID参数了?这是恒压共水的。请指教。

信号都不对路。二线压力传感器一般是4~20mA信号,一般不用电压信号。

变频器上有电流信号的input terminal. 你找找看。

但是有一点请注意:两线制压力表是要给它配电的,所以前面单有表还不行,还要有一个带配电功能的变送器或二次表。

两线制的是电流信号,你的变频器是0~10V电压输入的,建议在中间接个转换,或者直接买个0~10V的变送器,如果你的变频器有电流信号输入端的话,接哪里吧!
跟楼上一样,你要有一个二次表给它们配电!