照明电路短路,如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 23:16:36
先把情况说明一下,家里有一排空气开关,左边一个总的,右边有七八个开关,有控制插座的,有控制空调的,有控制照明的,现在出问题的是照明开关,我把家里面所有的设备都关闭(包括灯泡),这个照明开关就是推不上去,只要一推上去,总的那个开关就跳掉。昨天请了师傅到家里来检查过了,师傅说是墙里面的电线短路了,他也没办法解决,我现在是真的没办法了,总不能把墙敲敲掉重新布线吧,不知道哪位达人能帮我解决一下,各种办法都行,或者能帮我看看我能找什么人能解决,重新布线不现实。

1、故障调查
在处理故障前应首先进行故障调查。向出故障时在场者或操作者了解故障发生前的后的情况,询问故障发生之前有什么征兆,故障发生时是什么现象,有无改动过接线等。例如:某一部分电灯突然熄灭
,经询问是在开某一盏灯或在某一插座上插电器时发生的。若发现熔丝爆熔,则可以大致判断是由于所开那盏灯或所用电器有短路故障,然后进一步查实。若无上述情况,而是在无任何人开灯或开其他电器
时这盏灯突然熄灭,则可再查熔断器熔丝,检查是否因过负荷而造成熔丝熔断等。
2、直观检查
经过故障调查后,即可进一步通过看、听、闻等感觉器官进行直观检查,即仔细观察线路或设备的外部状况或运行情况。是先沿线路巡视,查看线路上有无明显问题,如:导线破皮、相碰、断线、灯
口有无进水、烧焦等,然后再进行重点部位检查。
2.1看熔断器熔丝
(1)熔丝断点在压接螺钉附近,断口较小,往往可看到熔钉变色,有氧化层。这是由于螺丝没有上紧或压接时熔丝碰伤所致。对此,应清洁螺丝,垫片重新装好保险丝。
(2)熔丝外露部分全烧没,仅螺钉压接部分有一存。这是由于短路电流大,在短时间内产生大量的热量而使保险丝经爆熔。在故障点未找出前,切不可盲目地加大保险丝,以防事故扩大。
(3)保险丝中有较小的断口。这是由于通过保险丝的电流长时间超过其额定电流所致。由于保险丝两端的热量可以通过压接螺钉散发,而中间部位的热量积聚较快,导致被熔化。因此,可以断
定是线路过载或保险丝选得过细引起。对此,应查明过载原因并选择合适的保险丝重新装上。
2.2查看闸刀,熔断器是否过热
(1)若螺钉空上封的火漆熔化,有的流出来,这都是该电器过热造成的。
(2)若电器触头或接触连接部分紫铜表面生成黑色氧化变软,压接螺钉焊死无法松动等,也是由于过热造成的。
(3)由于导线与开关熔断器等接线端子压接不实或导线表面氧化接触不良,引起过热。铝导线直接接在铜接线端子上,由于长期“电化腐蚀”,铝导线极易被腐蚀,使得接触电阻变大,出现过热,最
后导致断路。
3、测试检查
除了对线路、用电设备进行直观检查外,应充分利用试电