请教我家的漏电保护跳闸原因是什么?怎样解决.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 12:57:45
我家刚刚装修好,是家里的人过来接的电路,现在漏电保护总是跳闸,急切请教各位大侠。是这样的,本来接好电路后所有的开关、插座、灯都试过,都能正常使用,而且在木工做家具时期,大约15天,漏电保护从来没跳过,等做完木工后,开始做油漆时,油漆工将部分插座面板拆了下来,用胶布缠住线头,油漆工发现用电时我家的漏电保护会跳闸,这种跳闸不是一开始用电就跳,而是用电一段时间可能会跳,也有时一旦用电就跳,反正很奇怪,检查线头,应该没有连接的地方。后来发现,即使没有用电,漏电保护也会跳闸,还有一个特征是每一路验证过去,好像都存在漏电跳闸情况,很是奇怪。我在网上搜索,感觉是不是与零线接地有关,还有一种感觉,觉得也可能是漏电保护有问题。请教各位如何解决

漏电保护漏电跳闸,只有两种情况:一是漏电开关本身质量不好,现在有好多开关就是质量次。换个好的试试,如果还不行那就是第二种,真得是有地方漏电。
有地方漏电又分两种情况。
1.零线与地线相碰。找出相碰的地方,分别把零线接零和地线接地就行了。
2.确实有用电器具漏电了。
根据你的说法,应该是漏电保护器看看有没有问题,在确认没问题的情况下。那就是零线和地线相碰了。相碰不是很严重。可以一路一路的检查。

一楼回答的之外,还有另一种情况那就是接线错误。漏电保护器的动作原理是由火线流出的电流减去由零线流回的电流不大于动作值,那也就要求接在漏电保护器后的负载的火线和零线都必须接回漏电保护器,不能有跨越漏电保护器接进的火线,也不能有跨域漏电保护器接出的零线。

用胶布缠住线头

这道工序可能出了问题,断电重新规范地包一次。。

???????????????????????????????