我的屋子里面有13台电脑,分别是用1平方线并联拉的插座使用,1台1.5匹空调,单组1.5平方线插座,从市内漏电开关至电表到室外的主线是4平方,室外主线是10平方,情况是:13台(有时8.9台)电脑与空调都用上的时候,导致部分电脑自动关机了,有时甚至空调都不制冷了,我想问是跟线路电压不够还是我的布线出了问题?请高人指点,谢谢!

每台电脑以300瓦计,导线若是铝芯,线路载流为5安,显然会造成线路压降,也不安全。若表前电压正常,就必须将1平方铝线更换为1.5平方铜线,即使电压低,通过换线也能有所改善。导线若是铜线再加上空调,铜线每平方载流按照8安计算也超负荷运行了,最彻底的解决办法就是换线。