来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 10:38:09
有一台 60KW 380V 三相四线制的马弗炉 需要配一根100米长的电线 我应该买多粗的呀?

根据三相负载对称功率功式:P(功率)=)√3×U(电压)×I(电流)×cinφ(功率因数)可得:
I=P/U√3cinφ=60000W÷(380V×1.732×1)
=91.16(A) (马弗炉是纯电阻电路cinφ取1)
100米线路损耗约10%,可取100A多点电流
由电工手册查:
1.明线敷设(1).用35平方毫米塑料绝缘铝芯电线(125A)或35平方毫米橡皮绝缘铝芯电线(115A);
(2).用25平方毫米塑料绝缘铜芯电线(130A)或25平方毫米橡皮绝缘铜芯电线(120A);。
2.穿管敷设(1)用70平方毫米塑料绝缘铝芯电线(125A)或70平方毫米橡皮绝缘铝芯电线(115A);
(2).用35、50平方毫米塑料绝缘铜芯电线(105A、120A)或50平方毫米橡皮绝缘铜芯电线(110A)。

60KW的马弗炉的电流在160A左右,根据经验公式,可知需要50平方的铜线.

分3相星型接法,加一零线。每一相20KW约40A电流。用3*10+1电缆即可。