关于3相电接2相的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 08:00:53
我公司的蒸汽发生器,是3相电的三角型接法(里面有3组加热器)。由于一相线不明原因烧起来了,所以想去掉一相火线,用两相线接2组加热器,这样一接的话,两组加热器变成并联了,我想请问一下电工的专家,这样会有什么后果吗?会不会造成不通电或者这2相线负载压力过大?请给我指导一下
不好意思,导线的截面积没有测量,是符合3相电的标准的,电加热的功率是 3组加热棒的功率各6kw,加起来就是18kw

不能并联,因为蒸汽发生器3相电三角型接法时每组加热器上的电压是220V,如果并接则每组加热器上的电压是380V,这样很快就会烧坏的,如果你把这两组串联,接在两根火线上,则每组上的电压是190V。则不会烧坏,只是功率变小了。电线不用管了,如果是串联,则功率降低,电流变小所以,不用考虑电线的问题

首先要查明电线起火的原因。如果是过载烧坏,就不能用你说的办法,那样会将另2相更快的烧掉。
你没说导线的截面积和电加热的功率,不好确定。

不管是串并联都不允许
并联 你的电线载流在当初设定的时候会是并联的一半,也就是电线会更容易烧掉
并联 简直无稽之谈 用电器欠电压使用 寿命很快就没了

三角形接法,如果去掉一根火线后,对于负荷侧只有一相会工作,其他两相电压不足不能工作