10kv开关实施单人加油,未拉开母线侧刀闸,违反安规哪一条

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 22:25:56
10kv开关实施单人加油,未拉开母线侧刀闸,造成全身大面积烧伤,请问违反安规哪一条,写分析要用。
我想知道具体违反了安全规程的哪一条,谢谢。

若干项!!!
1不可一人操作
2必须隔离停电!悬挂作业牌!专人监护!
3现场作业时安全接地保护!

停电;验电;挂接地线;挂标示牌,这是安全规程。首先停电就没做,别说后几项了。