钢管脚手架中,可以与竹木杆等其他材料共用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 02:23:32
1、脚手架的临时拉结设置,即水平方向每二个立杆(3.6m),垂直方向每隔二步(3.6m)设一临时拉结。对吗?
2、当人体接触带电体有电流流过时就叫人体触电。对吗?
3、螺口灯头的相线应接在螺纹端子上,零线接在中心的端子上。对吗?
哪位高手指点一下,小弟在此谢过。

一、 脚手架材质及规格要求
1、脚手架钢管要采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。
2、脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm厚的焊接钢管,横向水平杆选用1.5~2.2m长的钢管,立杆、斜杆和纵向水平杆杆选用4.5~6m的钢管。
3、脚手架扣件应采用可锻铸铁制成,其技术要求要符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定,严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等疵病的扣件还应有出厂合格证或租赁单位单位的质量保证证明。

二、 脚手架荷载计算
钢管扣件悬挑式外架设计
1、 外架参数:
立杆横距b=1.05m,纵距L=1.20m内立杆距墙b1=0.30m,平均步距h=1.65m,最大步距h=0.75m,同时施工层数为二层,设高度七步。
钢管为热轧Q235钢,正截面容许[σ]=215N/ mm2,抗剪容许应力[τ]=125 N/ mm2,钢管截面抵抗距(ω=5080mm3有效截面面积A=489 mm2)
2、 荷载计算
钢管φ48*3.5mm,重量38.5N/ m,扣件:对接扣件18.5 N/ 只,十字扣件13.5 N/只,转角扣件14.5 N/只。
施工荷载为活载,取定3000N/ mm2。
恒载标准值:
(a) 纵距内全高钢管重量
qK1=[(6*1.2+2*1.65+1.5)*7+2.5+4*3.1]*38.5=3810N
施工活载:两层同时施工
gK=3*2*1.05*1.2=7.56KN
三、 脚手架的构造要求
脚手架主要由立杆、横向水平杆、纵向水平杆、扫地杆、剪刀撑组成,依据脚手架的计算,各点要求必须符合以下具体要求。
1、立杆:立杆的地基必须平整夯实,有排水措施,底部要设置底座或垫板,基础不许随意开挖。纵向间距不大于1.8m,横向间距外排距墙间距为1.5m,内排立杆距墙0.2m,相邻立杆接头应错开0.5m,对接应用对接扣件连接,立杆垂直偏差不许超过50mm。 <