三相电之间电压为380伏,其中有一相用电笔测不出来,并且同时零线带电,零线对地电压150伏

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 09:15:15
3150KVA变压器,35千伏高压。本现象时有时无,请教,谢谢

地线肯定断了。并且三相严重不平衡,或者一相火线对地绝缘不好。

零线与其中有一相短路了,你用钳型电流表测量一下零线的电流会很大的

肯定是断线啦,因为缺相造成三相不平衡,所以零线带电。时有时无是可能有接触虚的地方。

如果变压器正常,那问题就在总零线,是零线对地电阻过大,而负载三相不平衡.负载是在变化的,所以出现了”时有时无”的现象.

一相断了,并且漏电