山特UPS能不能和稳压器一起用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 18:37:22
山特MT500能不能和稳压器串联一起用?这个型号的UPS好象自带有稳压功能,可是好象稳压效果似乎没有稳压器好.我本来是想把两个串联在一起的,可是UPS的说明书上不宜和稳压器一起用,要直接接市电.

我家的电线是接着一个工厂里的,每到晚上电压就特别低,我开始用了稳压器,可是如果电压降到100V以内的话,稳压器就自动切断电源(110V左右猫就自动跳了).有时候一个晚上电脑自动关机七八次,害我都不敢开了.

我本来是想低于100V的时间也就那么几秒钟,我再买个UPS把这几秒扛过去就可以了.可是今天看了说明书发现如果直接用UPS,那么低于100V的话UPS也会自动切断电源(切断之后能不能用UPS的电池供电我还不清楚),而说明书又说不要和稳压器一起用.如果我用了稳压器,100-220V以内的输出电压都会在180-220V稳定电压之内,那么再接UPS,应该就没什么问题了.

所以问问各位大侠谁能告诉我能不能不听说明书的把两个串联在一起用.因为我看到网上有些说法是可以把两个一起用的.(MT500这个型号自己有带稳压功能好象.)

MT500稳压效果肯定没有稳压器的好,所以你在有市电输入的时候可以将稳压器串接在MT500前面,而此时的MT500只是起到一个不间断电源的作用,有点大才小用了。
如果那样的话我建议你买山特 TG500(不带稳压)价格上就便宜很多了,或者你可以单买个山特的奥兰德V600,它的稳压范围在(140-300)VA

不能串联,而且串联是没有什么效果的,会有可能造成电压突然过高,烧机器的.

MT500太熟悉了。白色的,一个小长方体,对不?
MT500本身是带稳压作用的,但没有稳压器的稳压功能好。
UPS前端可以接稳压器,没问题,而后端不可能接。因为稳压器属于感性负载,接到UPS后端后,会引起UPS的BUS电压异常。
市电进来,接稳压器,然后把UPS接在稳压器上。这样OK
你放心的接好了,绝对不会有问题,我就是专搞SANTAK的。

首先你的稳压器的功率要大于UPS电源的功率,至少要等于UPS的功率的情况下是可以的!
串联时注意稳压器在前面,UPS电源在后面!
谢谢!

可以一起用,先接稳压器,再把UPS接到稳压器后面

可以串连使用`你把稳压器接在UPS的前端(UPS接在稳压器后面),如果电压降到100V以内的话就可由UPS供电