2P加漏电保护器老跳怎么回事?(补充)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 14:26:30
谢谢回答,我想问一下流氓小嘿。
现在我把设备地线绞断了,设备暂时正常了。
假如按照您所说的方法来一个个测试漏电,麻烦你具体说一下怎么测,你说的方法没有看明白。谢谢。
是用电笔直接测量用电设备的外壳吗?

把地线绞断干什么??万一真漏电岂不很危险??漏电保护老跳,首先要拔掉设备 ,不带负载试送漏电开关,这时有几种情况:1、如果开关不再跳,证明是设备漏电,用万用表测试插头零-火线、火-地线之间是否短路;2、如果还跳/开关送不上,则可能是线路漏电,这样还得把开关下端零线拆掉,如果单根火线也跳,证明火线单相接地,有漏电电流。则要仔细查看接线处是否绝缘包扎不好,或者电线绝缘皮破损,或者埋线管道有积水。还有其他情况不一一列举。
从你描述的情况来看,应该是设备漏电,火线和地线之间电阻应该较小。

是嘀,