300A的舞台灯光有多少电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 15:30:53
我县要举行木耳节,在我们单位门前广场举行文艺演出,借用我们单位的电源,舞台灯光加音响总功率300wk,我计算电流是300000除220v=1363.63A 三相平均每项带454.54A 但音响的施工方说需要700多A

请教各位高手到底谁计算的正确,还有如果454.54A需要多大的电缆300平方的够吗?如果700多A需要多大电缆?三相共用一零零线电缆的需要多少平方?

你的计算公式是对的。但对于负荷来说,你可能不容易做到那么均衡,因此应考虑一定的不均衡系数,在455A的电流上面考虑5%的不均衡系数约480A左右。就按500A考虑吧,但还要考虑电压降、电缆的导体材质、绝缘介质、性能、使用环境、使用负荷的时间特性等因素。纸绝缘、聚氯乙烯铜导体四芯电缆长期允许过流量240平方的分别为:400、340A,300平方的分别为:450、380A。你选低压电缆300mm2的电缆不管是铝芯的、还是铜芯的,不管是聚氯乙烯的还是其他介质的电缆都有点偏小,短时间可以,时间长了可不保险。建议你采用两回以上的线路分带这些负荷,一是降低开断电流,二是减少故障情况下的停电范围. 另外,只要是负荷均衡,零线可以选择不大于火线线径、但不小于火线线径的35%的就可以了。因为在三相四线制的接线方式下,每一相负荷电流流回电源流经的途径是通过零线和其他相线的,大小是随交流电相位的变化而随时改变的,三相四芯电缆里已经就有零线了,你可以不用单独考虑。当然,如果考虑成本,你可以在供销商那里了解更具体的电缆参数和价格来具体确定。观点仅供参考。一定要记住:安全第一,形象第一,成本是其次的!

这要让电工算啦~不过楼主问的是“300A的舞台灯光有多少电流”,答案是 300A

按总功率计算每相应该是四百多安。不过这类东西根本实际电流不可能达到额定值的。所以没必要弄那么大的线径。185平方的就足够了。

不对。300KW,每相承担100KW。你计算的450A够了。而且个负载不是全部同时运行。具体多大电缆,可以查电气工程师手册。

你算得对,300平方够了,它不会用那么大的电流的,施工方说的是额定功率,即使短时用也没事的