固态继电器控制单相交流电机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 10:51:56
我想用一个固态继电器控制一个单相交流水泵(就是一个交流电动机)。
水泵功率为370W,220V。考虑到启动电流,固态继电器应选多大合适?
还有,单相交流电机断开电源时会不会产生反向电动势,会有多大?要加什么保护电路?谢谢!

固态继电器要驱动感性负载,要求有相当大裕量,因为感性负载断电的瞬间会产生很大的反向电压.3-5A就固态继电器就可以了
因为固态继电器内部结构限制导通与断开的时间(一般为mS级),所以一般情况是没有必要进行保护.
如果为了更可靠地工作,可以考虑用瞬态抑制器.但最好不好用RC.

固态继电器选用5A左右,耐压300V的就足够了;不会产生反向电动势。