各位同仁,大家好!我以前是干建筑工程质检员的,现在准备找一个施工员的工作尝试一下,也好提高自己的水平。可是我现在对于±0.000以下的技术工作都不太懂,请大家帮帮我!小弟在此非常感谢!
请详细说明一下:1、开工前的施工测量放线该怎么做?
2、开挖基槽时怎么控制标高?
3、垫层浇筑后,怎么放基础的轴线?
可能我的问题问的不够专业,但大概意思就是想知道±0.000以下的测量放线及标高控制方面的技术知识(回答的好追分100)
大家可以踊跃回答,我想知道的是具体的操作步骤,越详细越好,谁的详细并且易懂(我还不算笨哦),分就给谁!

试着回答你一下啊!
1.开工前的施工测量放线无非就是施工的定位测量放线:根据测绘(市规划局)给出的三个基准点结合施工总平面图的设计坐标和高程,首先先找到建筑物的四个大角的坐标点(定桩做好保护),再根据某一个角的坐标依次放出几道建筑物的主控制轴线(定桩做好保护),依次类推根据主控轴线放其他的轴线控制线,最后强调一下,控制桩位最好一次性做好一般定到开挖基槽放坡线以外2-3m以防施工中扰动,最好每个控制桩做两个点,以前以后以备使用,你知道控制桩要是动了是很头疼的事。
2.建筑物的标高控制点也是有规划单位给出来的,一般人家只给你一个点,有的给出三个点,你得把人家给出的点通过换算用水准仪导到不容易破坏且又利于施工使用的地方,一般都是绕建筑物的周圈每个边最少两个控制点,且做好控制桩(同上注意以免破坏),你可以把它导到附近的永久性的建筑物的墙体上用红漆标注清楚,以备以后施工方便查找和使用。开槽时你就把水准仪支到离施工点较近的地方,先找到你事先布置好的高程控制点把标高引过来(算高程差会吧?),一个人拿着塔尺到开挖的基坑里你在外面用水准仪随时校正开挖的标高,标高合适了就在放塔尺的地儿发点白灰,一边挖土机司机参考。
3.浇注垫层后的放线尤为重要,因为开挖时如果放的轴线什么的还可以通过挖土或者垫层找平能找回来误差,而垫层打完后就属于基础的放线部位了要求必须精准。轴线偏差不得大于3mm,否则你到上面就没法弄了。
垫层的放线也类似开槽前的放线一样,就是要求必须精准。首先用经纬仪或全站仪把你事先定的主控制桩点校和一边,看是否能够交圈,确定桩点没用被动过后再依次根据个主控制轴线放出各小控制轴线来,放完后再校和一边确定无误后通知监理单位验线。

其实这种工作光凭叙述谁也说不太透彻,还得实地的操作才行。不知你是否能看明白?呵呵。。。。。。。献丑了!

1、2点采用全站仪施工使用,放点比较简单。
第三点:根据全站仪放出的基准点位,引线进入基础轴线,再次使用全站仪进行精确定位。
---------------------------------------------------------------
实际情况是,楼主不如在网上找下全站仪的使用指南,我相信学会后,你上面的问题确实不是问题