顶楼的住户防盗网和避雷针能接在一起么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 16:36:55
如题,会挂么?
那么如果防盗网比避雷网低半米但是不连接也会挂么?

就对不允许!
发生雷击大多是处在较高处的突出物或导体,防盗网有铁,白钢,铝合金等材质都是导体一旦发生雷击首先顶楼有防护网的被击中的几率是85%或更高,建议将防盗网设计较扁一点就是要尽量贴近窗户.

不能!!!
你风了!!!

不能,危险

说不能的人都是外行,像这种情况一定要连接起来,包括楼顶的其他金属构架,管道等金属导体,这种连接在防雷技术中叫等电位连接,可以将击在楼顶其他金属物的雷电引向避雷针,通过避雷针接地点把雷电泻放,避雷针比其他金属物高,不代表雷电就不击中其他金属物,只是被击中的比率低一点罢了,如果你家的防盗网没和避雷针连接,被雷击中后雷电就直接引到阳台,有人在阳台的话就会被雷击.接到避雷针的话雷电就引到避雷针那边去了.顺便提一下,避雷针一定要做接地,可以和建筑物内部的主钢筋焊接,不然避雷针架在屋顶只是摆设.