开空调跳电表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 21:58:11
家里有4个空调,只有开阳光房的那个挂壁式样的才会跳。
主卧和阳光房一模一样的空调,而且同一个线路,从来不跳。
开客厅的大空调也不跳,就是开阳光房的那个会跳。
是线路问题还是空调问题,空调开出来的时候一切正常,也能制冷,但就是不定时的就跳了。
麻烦各位懂的回答下。
空调是LG的,也已经清洗的很干净了。
单开一个也是阳光房的那个跳。
外机也要洗哦~

这种情况最常见的是,空调室外机翅片脏堵,运行时电流逐渐增加,当超过插座额定电流时,就跳闸。

这种情况的验证特征就是,阴天室外温度低开空调就没事。

如果是这样,找人洗外机空调翅片。

你家的空气开关有点小。
不同的空调的开机冲击电流不一样。

你的 空调的 压缩机坏了 应该是卡缸或线圈烧坏了 你快点找人来修吧!!1 希望你能早点解决问题啊 ???? 小祝 qq67855636

主卧和阳光房同一个线路,如果先开主卧的再开阳光房的就跳了,就是线路负荷太大的问题,可以换个大一点的空开,至少是16A的;
建议LZ看一下主卧和阳光房的空调都是多大功率的,如果两者之和超过一个3匹的空调就建议分别独立走线了。

阳光房的空调在空气开关下方的接线是否接触不良,造成起热空气开关误动作?
跟空调清洗没关系

你家既然有好几个空调那么肯定有专业的布线和各自线路的空气开关,是不是有这种可能:你家阳光房空调插座线路的单片空气开关安培太小了?应该检查一下,至少得有16A.如果线路好的,那就请空调专业人员来检查你的空调吧.而且现在的空调都有保修6年的,你大可打电话到你购买的商家.