麻烦问一下箍筋一级直径8可否用三级直径6代替

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 20:40:58

我认为,在其他一切外界条件不变的前提下,如:适用的结构部位,箍筋的结构形式,间距等等,可以通过计算来确定用三级箍筋来替代一级箍筋是否可行。
由计算公式,设替代前的钢筋面积为A1,强度值为fy1; 替代后的钢筋面积为A2,强度值为fy2;由题意,要求:A2×fy2≥A1×fy1
查规范,得本题中,A1=50.3mm^2 A2=28.3mm^2
fy1=210N/mm^2 fy2=360N/mm^2
A2×fy2=10188< A1×fy1=10563
从计算来看,是小了点,应该是不满足。但由于差的不多,可将替代箍筋间距稍作调整,将间距加密,也能满足要求。
祝你成功!