我的45KW三相电机是用在打桩机上接成星角启动,正常工作时电流35A负载也不轻啊电流是不是应该接近90A

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 16:46:01
我的45KW三相电机是用在打桩机上接成星角启动,正常工作时电流35A,负载也不轻啊,电流是不是应该接近90A啊,谢谢
在有载下运行用钳形表测电流只有35A,电机铭牌上标的额的电流84.6A 是不是太小了,什么原因电流这么小呢?

你的电机负荷不是满负荷运行。

你说的对,计算的也接近,(功率因数0.80左右的电机电流在85A左右,而功率因数高的电机0.85以上,电流还只有80A左右)。但那是在额定功率的前提下的电流。
可你的45KW的电机功率是很大的。
要知道1KW=1.36马力。45KW=61.2马力
如果做功的话,那该有多大啊。
简而言之,就是你的电机负荷不一定是满负荷,并且你的电流表是直接接入的,还是经互感器接入的,测量的准确度对不对还值得推敲呢!

打桩机在通过滑轮后在电机上的功率本身就不大所以35A是正常的

估计是电流指示不准,检查电流互感器的接法对不对,特别是穿芯的匝数。

最简单的办法,换个电流表确认一下

你可能是接线错了,或是你45KW三相电机负载很轻