伺服系统断电时,先断主回路电源和先断控制回路电源有什么区别?在接通电源时,应该是什么顺序?为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:53:56

其实一块断电就可以,我们公司用的松下和安川的伺服都是这样的。要是出于绝对安全考虑就按楼上那位说的,不过同时断的话,也无所谓,因为内部控制线路有个大容量的电容,可以给控制部分提供短时间电源。你断电后还能显示主电源欠电压报警号呢。松下是13号主电源欠电压报警然后就灭了。另外如果没有加外部使能信号的话电机驱动部分也是没有电的,所以不用担心断电的先后顺序对机床本身或精度会产生什么影响。

应该是启动是:先通控制电路的电,再接主回路的电,停止是先停主回路的电,再断控制回路的电。。。
但是一般 ,控制回路就考虑到了各种情况了,包括主回路的断电顺序。。
主要是保护电机以及整个系统。。。