我有一个温控仪 PID控制 但不知道怎么调节这三个参数 请教大家帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 20:56:00
用热电偶加热 电风扇冷却 问题是到了设定温度 热电偶停止加热 但是温度还是会上升几度
是温控仪前面的固态继电器出问题了 温控仪没有毛病 呵呵 谢谢 不过还是希望知道温控仪的PID控制怎么设置比较好

这是温控仪的自整定没有调试好的现象,多用几次就好了。为了保证控制精度,你也可以在设定温度时,相应的减少几度啊!其二,就是你的热电偶线路过长,屏蔽不良和反应速度慢等原因造成!!

不会出现你所说的问题,断电之后没有能的转换呀?怎么还会升高?

PID控制先调P,看反映稳定在目标值附近,再调I,看响应的速度,再调D,看稳定的精度。中间会反复修改几次参数。达到要求即可。
可胜电子www-zzcans-com