配电系统接地形式 :TT TNC TNC-C-S TN-S区别是什么??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 19:15:34
TT TNC TNC-C-S TN-S 区别是什么?各自的定义?有英文的最好备上,谢谢!

TT系统是电源系统有一点直接接地。设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。前后两个字母“T”分别表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。
TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。即采取了保护接零措施的系统。TN系统有三种类型:TN-S系统、TN-C-S系统、TN-C系统
TN-S系统是具有作用保护零线,即保护零线与工作零线完全分开的系统;适用于危险性较大或安全要求较高的场所。
TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线前部分共用。后部分分开的系统。适用于低压进线的车间即民用楼房。
TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,适用于无爆炸危险和安全条件较好较好的场所。

  TT和TN是两个不同的供电系统,所以正确的表述应该是这样:

一、TT系统
二、TN系统,在TN系统中,又分成TN-C、TN-S、TN-C-S三个子系统。
他们的区别是:TT系统属接地系统,即设备的可导电外壳做接地保护。TN系统属接零保护系统,即设备的可导电外壳做接零保护。他的三个子系统的差别是:TN-C系统整个系统中中性导体和保护导体的功能合在一根导线上,即从供电变压器到用电设备只有四根导线,他的工作零线和保护零线是一根线,以为它始终是四根导线,所以又叫“四线制”。TN-S系统:整个系统中中性导体和保护导体是分开的,即从供电变压器到用电设备自始至终都是五根导线,即三根相线,一根N线(工作零),一根PE(接设备外壳),所以又叫“三相五线制”。TN-C-S系统:从变压器供出时是四根导线,即三根相线一根PEN线,在用电设备的进户处把PEN导线一分为二,一根做工作零线,一根做保护零线;这时就是五根线了,而且这两根导线一旦分开,就不许再合在一起。所以也有人叫它“四线半制”。
以上回答,希望对你有帮助,有不明白之处,欢迎你继续追问。