我想问一下什么是“独立启动段”?

复杂保护才有。
“独立启动段”通常称为“启动元件”。在正常运行时,启动元件不动作,保护不进入故障处理程序;当一次系统发生故障时,启动元件启动,保护进入故障处理程序,计算判断故障区段。
设置启动元件为了提高可靠性。

这是目前微机保护比较通用的做法。主要是考虑安全性和动作速度的要求。
一、先说安全性。例如过流I段,它入段和动作的前提是启动段动作。这是为了避免保护的误动。另外,保护的出口板上一般设计了启动继电器,只有启动继电器动作,才能开放保护出口。一般情况下,启动段动作后,就会驱动启动继电器。
二、动作速度。没有故障的情况下,微机保护不会运行保护程序,而是在不停的检测启动。如果没有启动段,保护程序就要时时刻刻运行,在早期的CPU速度不高还要完成其他功能,例如LCD和通讯的情况下,是难以负担的。启动段可以做的比较灵敏,能够快速的切换到保护程序中。
目前由于硬件技术和算法的提高,启动段似乎意义不大。但作为保护的一项传统设计,继承了下来。这是一个很好的设计。现在也有没有启动段的保护设计。以后是否存在,不好说。
启动段有多种形式,例如突变量启动、递推模值启动等。突变量量启动是计算3个采样点的突变。