在西门子PLC中,sm0.1它的功能是不是PLC一开机就ON一下,时间只有零点几秒.?还是它每次刷新都会ON一下?或者哪位大侠能够详细的解说一下.谢谢!
对于首次扫描来说,是不是PLC开机之后只会有一次ON?如果我想让sm0.1在ON一下的话是不是只能重新开机了???

在西门子S7-200系列PLC中表示“数据初始化”时用 LD SM0.1,也就是在首次扫描时会用一下。

补充回答:
因为SM0.1既然是表示“数据初始化”,那么也就是说在PLC正常开机时只执行一次即可,所以开机以后就无需再次执行。如若再次使sm0.1在ON一下的话就需要停机再开机了。

SM0.1为首次扫描脉冲,就是在第一次扫描时接通一个扫描周期,时间是一个扫描周期,一般几到几十毫秒。
只有刚上电或者每次PLC从停止到运行时执行一次