变压器二次侧对地绝缘为零?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 13:51:12
我们那有三台干式变压器其中一台二次侧b相对地绝缘为零,一台二次侧bc相对地相间绝缘为零,而第三台二次侧三相对地相间绝缘均为零 谁能帮解释一下啊?

单相变压器二次侧两端子间的电压不随是否接地与否变化。接地与不接地的区别在于二次侧对地电压:当一端接地后,二次侧接地端对地电压为0,没接地端对地电压为二次侧端电压;当二次侧没有一端接地,则二次侧对地电压不确定(两端子间的电压不变),在这种情况下,如果绕组间绝缘损坏,一次电压将传入二次侧,假设一次侧电压高到足以危及人身或设备安全,就可能造成不良后果。

那要看你 是否把中性线已经接地,如果接地的 话,那肯定是0了 ,那或者二次线圈又破损或者被击穿了 啊

对呀,电力变压器的中性点是接地的,中性点和三相之间又是通路,所以安装完的变压器是二次侧接地的

要测量变压器的绝缘是很麻烦的,要把电排(电线)和接地全部拆掉,由于变压器的内部的结构是Y形接法的(低压),所以a与b与c与o是无法测量绝缘的,唯一能测量的是与外壳的绝缘

你的变压器二次侧是星型接发的。星点是接地的。

你的变压器的二次侧的零线接地了吗?如果接了,就要拆除,只能测量各相的对地绝缘。由于变压器的二次绕组内部的结构是Y形接法的,所以a与b与c与o是无法测量绝缘的。

请按照我的方法来做:
1、先把变压器的一、二次侧的所有进出线全部拆除(包括地线),并把瓷瓶全部擦干净;
2、测变压器的一次侧相间绝缘,结果应该为零,否则说明变压器有故障(因为A、B、C三相之间本来就是连通的);
3、用上面的方法测变压器的二次侧相间绝缘,结果也应该为零,否则说明变压器有故障(因为A、B、C、O之间本来就是连通的);
4、逐相测变压器的一次接地情况,结果应该大于50兆欧。再逐相测变压器的二次接地情况,结果应该大于5兆欧;
5、最后,测变压器的一次侧对二次侧,结果应该大于50兆欧。