380V的电怎样测电流?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 02:04:01
380V的电怎样测电流?
悬赏分:0 - 提问时间2008-8-29 17:29 问题为何被关闭
各位师傅.一天我用钳进表去卡3相线的每一项,结果发现每相的电流都不相同分别是26A.35A 23A.请问它的这根电缆的电流是多少安?请告诉下该怎么算,或者举列说下,谢谢
问题补充:我 这里不是电机,是 商场的用电啊?我这里的所有3相线电流卡得都 不一样所以我就不知道 怎么算总电流啊 ,也就不知道总用电该 多少千瓦啊?请你 帮我说下我 该 怎么算啊?
提问者: 张跃的老师 - 试用期 一级 答复 共 1 条
三相电机无论是星形接法或者是三角形接法,相电流是一样。如果测的是母线上的三相线,电流会有区别,因为三相线上的负载并不相等。

380V的电压用万用表一般可以检测0.0X的电压,在需要检测的电路中串入适当电流、75毫伏的分流器,就可以用380V的电压用万用表并联在分流器上测交流电流了。

万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。

万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。

1、这个问题太简单了,每相导线上接的电气越多,其电流就会越大,所以电流不平衡是很正常的。但是若是接在电机上,其电流就会平衡,因为电机里面的三组线圈功率是相同的。

2、总电流的算法简单得不懂怎么说了:26+35+23=84A。但这只是反映此一时期的负荷,等一下你再拿个钳形表去量其电流,又会发现不一样了,因为这是商场用电,说不定里面有人刚刚关了空调,另一家又开了电视机。

3、总用电该多少千瓦?这样算:84A×0.22KV=18.48KW(84A是总电流,0.22KV就是220V,当然,功率因数假定为1)。但是电机就不是这样计算了,你不问,我也不说了,因为我打字太慢了。

商场用电应该主要是照明电,三相不平衡是正常的。应该三相分别计算用电量然后相加。

个人认为可以这样计算:
A相——26/4.5=5.7777KW
B相——35/4.5=7.7777KW
C相——23/4.5=5.1111KW
合计功率:18.665KW