在配电柜中有两路电,当我停了一路,另外一路还存在虚电压,怎么解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 20:13:37
请教了,我没多少积分,见凉啊,另外我想问不处理对设备有坏吗?

虚电压这个词你是从哪来的,不过我可以理解你说的是什么.你说的情况:
一种是感应电压,你可以让其接地,或屏蔽它(也就是做个铝壳将它罩住)如能清除感应源最好.
一种是由于你的电气系统有大量的电感或电容元件或设备.无论是哪种情况你只要对它充分对地放电,或火零放电,放电多久这就看你的电容,电感有多大了.
放电时一定要注意安全哦,如果你没做过最好叫个有经验的电工教你一次

虚电的产生有三个原因,一,你停的这一路中是否有非阻型负荷,电动机或电容或者,并联了补偿电容,
二,你的线路过长,是电缆充电造成的,
以上问题不需处理,但在检修设备时记得一定要放电避免电击伤人, 3, 是你的线路接触漏电,这必须要查出漏点进行处理,不然会造成人身伤害,
还有就是你的线路布线不合理,旁边的电缆在流经大电流时会产生交变磁场,这个磁场切割附近导体就会产生电位,但能量不大,有人称之为虚电,如你的设备配点要求较高,有精密仪器,那就要选择评比电缆了,他的屏蔽层会屏蔽这部分势能,

就是以下说的,有感应电,你可以安装一个双相控制开关,将两路电都切开,又安全又不会存在危险.