怎样用钳表检查建筑物线路漏电
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 19:08:39
一幢楼房线路漏电 ;三相漏电保护器三五天跳一次;怎样用钳表检查
不好查,可用万用表一户户查。断路器可能有问题 ,容量小了 。
钳表和万用表不能检查线路漏电,线路漏电的本质,是导线绝缘降低造成,所以必须使用兆欧表(绝缘摇表),测量每条回路导线对地绝缘。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 19:08:39
不好查,可用万用表一户户查。断路器可能有问题 ,容量小了 。
钳表和万用表不能检查线路漏电,线路漏电的本质,是导线绝缘降低造成,所以必须使用兆欧表(绝缘摇表),测量每条回路导线对地绝缘。