我之前的提问http://zhidao.baidu.com/question/63412185.html,问题还是没得到真正解决,现在再提供一些数据,希望能得到解决.互感器数据:型号:LMZJ1-.05 0.5KV 编号907标准:GB1208-97 准确0.5级 5KV-3.75KV电流比30/5A 50HZ电流表型号:DT862--43X220/380V 3×1.5(6A) (其它的记不清了,照片不是很清楚)接线情况:同一线路共有用两个三相电表(即A电表、B电表)串联计量(当初不知为什么这么接,实际情况就是如此),A电表与互感器连接,互感器穿心接法(没有绕圈,见图
),共三个互感器,即上述电表及互感器,B电表未接互感器,型号记不清了,但我知道是直读的。根据我的理解,既然是串联,A电表的电量×6倍应=B电表的电量,但经过几次不同时段的观察,B电表电量÷A电表电量≈26.6倍,而非6倍,请问是为什么?后来考虑到用电器的功率情况,觉得B电表的计量比较接近实际情况,故接A电表及互感拆除。后来在另一线路上又发现新的情况:某一线路有用一个三相电表(同上A电表),接互感器,电流比为100\5,其它情况没看清,平时三相电路基本上不用电(设备处理待机状态),后来,在三相电表后其中一相电接上一个单相电表(B电表),考虑到另两相电基本没有用电,A电表电量×20应等于B电表电量,但经过两次(每次一个月)的观察,B电表电量÷A电表电量≈40倍,而非20倍,这又是为什么?供电局每月电表电量远远大于分电表(基本上都有互感器)电量之和。已经排除偷电情况。即便有线损,也不可能有那么大的比例,变压器损耗不用考虑。我想原因无非就是电表计量的问题,具体是总表还是分表,我不知道。我希望能排除分表的原因,我才有底气要求对供电局的电表进行校验。请高手一一解释,对了,我是外行,专业提法不对,请谅解!
wangpiaopin 可能没看明白,A表是总分,B表是分表,B比A大,怎么减?
zyf8524回答有些道理,能否说得细些,我

排除互感器和电度表的精度问题,用互感器计量电度,其接法必须严格按照电度表上的接线图的接法进行接线,三相电压与三相电流必须一致;电缆穿过电流互感器的方向要正确,穿心匝数要对,互感器的二次出线S1、S2的同名端要一致,这样才能保证计量准确。

三相电表应该是计量总表,单相表应该是分表,收取电费是只应该按三相表收取,如考虑动力与照明,应该从总表中减去单相表的度数哦!!但我不清楚你为什么要用 B表去除以A表呢,还有B表如果共用一个互感器,也应该*互感器倍数啊!!

很可能互感器或电表不准