我的防静电接地是接在大厦的地线上的 这样可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 06:26:47
我公司是一个自动售卖机生产公司,在装配的的时候有装配PCB,我们现在的防静电接地就是接在大厦的公共接地线上这样安全吗?如果不安全有什么更好的办法吗?
我是说这样对人身会造成伤害吗?还有会不会因为其他电气漏电对PCB造成击穿

不安全,应单独接地。

对人身可能造成伤害。后者也可能。

接地一般有防雷接地(接避雷针,防雷设备,作为大电流泄放通道)、电源零线(接地不好,该“地”可能就有220VAC电压)、保护地。防静电接地应该接入保护地。
那单独接地应该怎么做呢,我以前不是这个专业出来的所以恨多问题 谢谢大家的热心解答

可以。

  以下是国家标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。

可以是可以但是对接地电阻要求很高.静电接地应该是小于1欧姆的.你测试一下你大厦的接地电阻如果符合只要再测试以下过度电阻小于0.03欧姆就可以了.一般不会有很大的问题毕竟你那里不是石油库不会引起爆炸.一般也就不会对人造成危害了.但是静电对电子芯片的影响一定要很重视,不过你们也不用把这个看的很重,因为那只是很小的一点.至于电气漏电那谁也说不准.不过你只要按照我说的去测试如果达到要求就可以了.至于其他的我也不知道怎么做了.

通常情况下可以接到上面,但是一旦发生雷电过电压或者漏电情况