内墙砖施工 请教高手

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 05:10:35
施工过程
地点:卫生间
旧房改造,把以前的墙砖铲掉后,露出水泥底层(不是与瓷砖接触的那层)部分露出红砖。准备安装300*450釉面砖
两个工人施工,每人负责一面墙:一个用1:1.2的水泥+沙子 做底层(之前墙面没浇水),间隔几分钟,同样用1:1.2粘砖.

另一个工人用的素灰,水泥+水 方法同上

验收时,部分墙砖四角有空鼓.

由于砖大(300*450),尤其担心高处的墙砖脱落.那可不是什么好玩的.

请教这样施工有什么问题吗?如果有,有什么补救措施吗?
不好意思 只有这点分了!感谢!

按照规范的工序是不够标准,就是对墙基层的清理和做刮草层都没有真正做,第一位师傅可以认为是做了刮草,但“间隔几分钟,同样用1:1.2粘砖.”这一层尚未终凝和具有强度,跟着就是粘贴,可以认为是两次粘贴砂浆合二而一,与第二位师傅实际上是一回事,只不过用的砂浆不同而已,(两种砂浆都可以,区别是前者收缩量小一些,操作难度大一些,后者正好相反)。
他们的操作不规范会对平整度和粘结强度有影响,但尚不是空鼓的最直接的原因。
小于10厘米平方的空鼓可不计,但空鼓面积大于总面积的5%为不合格。
不合格者不允许存在。

墙体拉毛时间太短了,这样瓷砖真的容易掉的,其实我建议还是把空的厉害的给敲下来

本人从事多年瓦工,他们处理修补墙面应该洒水,如果不洒水也应该用界面剂,而且要等水泥凝固以后再贴才好,1:1.2的比例不错,300X450的砖不应该用素灰贴,缩水量大也容易空鼓,按道理来说只要1:1.2的砂浆灰贴出来不空鼓就不会掉,(前提是墙面上水泥麻面无浮灰)如果墙体太吸水就撒些水在贴砖,不吸水就不用了,建议把空鼓的都换下来,就是不脱落空鼓的地方也容易被碰碎,安装洁具的时候用电锤打眼容易破裂,只要不空鼓,用电锤打眼不破裂不空就是好活,

一定要换掉空鼓的,砖较大较重,很可能随时间加重脱落。
补救不了的。