我家有两台220的电动机,一台2.2KW,另一台2.7KW

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 08:17:09
两台电机不能同时启动,必须先启动一台,转一分钟以后,第二台才能启动。如果同时合闸,就会有一台电机不转。这是这么回事。如何解决?

问题中现象说的不详细,最好能把现象说的清楚点,,不过像这样子的情况一般是你家的电源线过细,同时启动的话,一台 2.2电机启动时电流需要15到20安培电流,而一台2.7千瓦的电机启动时瞬间电流要20到25安培电流,若是两台机器同时启动电流需要35到45安电流,而启动后在运行时两台电机加起来电流也不会超过20安培的。这也就是需要家里电源线10平方或以上的线路。我想你若是两台同时启动的话,电源线要还大点的才行。

压降太大把电线换成2.5平方以上的线就好了。

电动机启动时 电流会增大到额定电流的7-8倍

原因:两台电动机的满载电流大于20A,同时启动时的电流达60-100A。如果你的电源线在4mm2以下或4-6mm2的线长度大于30米(大线至电动机的距离)。
解决方法:根据距离和电动机功率换上合适截面积的电源线。

电机启动的时候会产生很大回流,你换一下两条线看看,

这是启动电流太大,最好的办法就是再拉条线,接另外一相电(即另外一条火线)零线可以共用.这样两台电机比一台运转要更稳定,力量更大.