变频器通讯问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 15:22:11
现在我现在遇到一个问题.三台8000的变频器200KW,用于污水处理厂的鼓风机调速.原来三台变频器联机的时候通过MODBUS通讯可以通上.现在后加了三个电机温度巡检仪后,在联机通讯的时候,只有一台变频器可以通讯上,(三台变频器的地址分别是14 15 16 波特率都为9600).现在能够通讯上的只有16.拨码开关的设置只有15的拨码2,3处于OFF状态.原来拨码开关的设置分别是:14全部处于ON 15的3处于OFF 16的3处于OFF 原来可以通讯上.
请问这个问题怎么解决?
急回!谢谢!

可能你的电机温度巡检仪的地址和变频器的重叠了。
检测电机温度巡检仪的地址。重设下!

或者不接电机温度巡检仪后是否3台变频器依旧可以!,如果不能用,那先把3台变频器弄得能通讯后再接电机温度巡检仪。
我估计还是编码设置地址问题。建议看说明书,如何编码开关位置来设地址!