请问电机额定电流和热继设置的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 15:03:40
有一台额定电流37A的电机,配的热继是25-40的,设置到40电机也启动不起来,电机带的负载是风机,请问配多大的热继合适,谢谢!
1楼的兄弟,这个负载风机是直吹的,没有风门之类的东西。你所说的办法很好,但厂方未必能同意。谢谢你的回答。
2楼的兄弟,37安的2~3倍不会出问题吗?如果轻微堵转的话可能要出问题啊。
3楼的兄弟,肯定不是其他的问题,我跳过热继可以启动,电流用卡表显示25左右。
4楼的兄弟,星三角启动肯定不行拉,改动太大,很有可能换大一点的热继拉,谢谢

加大热继电器设置也不好,会失去过载保护的作用。
可关小风门,看能否起动,如果还不行,就只好人为手动,或用时间继电器短接热继电器接点,起动后再加入热继电器接点,实现正常保护。
再就是不用热继电器,用保护功能更完善的反比延时过流继电器。

一般的风机电动机,因其负载转矩大,电动机在启动都都会采取一些“特殊”的方式,Y-△启动是方式之一,也有采用双速电动机的(不仅仅为启动,有时候也为了节能),还可以采取软启动或变频启动。
如果不想增加或对电动机做些改变,而且直接启动并没有发现电动机有过流或其它异常现象的话,就可以把热继电器的额定电流增大就可以了。一般不会造成大的不良现象(启动的时间毕竟很短)。

设定到40是没什么问题的。
不可能是其他的问题吗?
跳过热继式一下啊。

电机都是37安的,这是正常情况下的电流,而且又是用于风机的。故障情况的电流可在3~10倍以上甚至更多。由于电机启动时的电流又是正常的2~3.5倍,当然时间很短,既然你的热继性能不能满足要求,你可以选择在37安的2~3倍的热继来考虑,问题不大的。

你那电机应该是18.5KW的吧.风机是负载启动。最好三星角启动:用施耐德LR2-D1322C。17-25A 如果你硬要直接启动的话。用施耐德LR2-D3357C。37-50A。风机启动电流多大啊。40A肯定不行啊!各个厂家的热继灵敏度不一样的,有慢反应也有快反应的。