485总线在传输过程中怎么增加抗干扰能力?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 05:10:40
我用的是75LBC184,TVS管,SR250-120的自恢复保险丝,电源没有隔离。如果我的加上电源隔离,效果会好一些,但增加了好多成本。我看其他人也没有加隔离,但他们的抗干扰能力强一些,请教各位高手,我该怎么设计这个接收部分才能让接收好一些,谢谢,答的好我会加分。
传输线和阻抗匹配方面都没问题。
光端机离控制器485接入端距离很短,而且是单对单控制,中继是没必要的。
hermit666666说的我也试过,好象要搭配端接电阻用的,我也计算过,上拉要1.4K左右,下拉0.3K左右,这样可以保证AB端0.2V的电压差,在一定程度上增加了驱动能力,又防止死锁,但是好象对抗干扰没什么贡献,而且又引入了一个电源干扰。

尝试下在A B 线上加上拉和下拉电阻 560欧姆 +端接上拉,-端接下拉

看来我没能够给你提供帮助 , 那么 是否尝试了 用光耦器件进行隔离呢 ,一般光耦隔离的作用是防雷处理 但是在抗干扰方面也有不错的表现 不如试试看

使用我们的隔离器