哪位朋友能告诉我 中央空调的冷量设计是按室外机还是室内机 谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 23:49:34

中央空调有好几种呢!
简单的说吧!应该说是主机和末端。
房间的冷量要按末端冷量来计算,而房间总数所需要的冷量是按主机的冷量来计算的,它们必须匹配。
所以,不能单纯的说:“中央空调的冷量是设计是按室内机或室外机”它们必须综合来考虑!

先根据你的建筑的一切涉及到的空调参数进行计算,然后确定室内机冷量,再看你选什么牌子的空调,再根据各种中央空调的内外机匹配比例来进行合适的选配.一般的中央空调都可以做到内外机容量比例为1.3:1。就是内机的容量可以是外机的130%。

对于多联系统而言,根据房间所需要的冷量确定内机,根据内机的冷量总和确定外机,一般是内机冷量总和除以1.2确定外机制冷量,进而选择外机机型。

要详尽的说太难打字了,计算好了室内的显热和潜热就知道要多大的风量和冷量。再根据这个冷量选合适的室外机和室内机,中央空调的种类很多,是一门比较专业的技术。

当然是室内机