来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 03:22:04
给电器做单独线路,最少用多大平方的线,空开应该多大的!

先谢谢各位了!!

单用的话2.5平方的铜芯线就可以了,但建议最好是用4平方的,这样灵活些,以后还可以增加电器使用。

首先,我是做建筑电气工程设计的,以下是专业的回答:
一般2KW是单相供电,
据S=UI计算I=2/0.22*0.9 =10.10A
Ie1=12.14A故空开选16A的,假如是柜空,还要加漏电保护的空开;
Ie2=15.15A故电线选用BV-3*2.5;

2000/220=9.1A
9.1/4=2.27方
建议取大点2.5方的应该没有问题

2。5国标线就没有问题