空开断后 插座两孔都有电
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 00:18:03
补充一下, 空开是双线控制, 切质量没问题,当空开开路时插座零火线正常,就是断开后才出现 2孔都被测出有电 [是用普通电笔测量的]
1;你的空开接线是没有问题的!
2;你的插座火线在其他地方和其他开关的火线有连接,具体是那一个,你只有一个一个的试才知道,直到插座没有电为止,那么这个开关就是和插座火线有并联的了,查一查你的那个开关盒找到并联点,拆除就OK了,至于另外一根也带电,那是因为你的插座开关同时断开了零线且后面还有家电还插在插在所行成的回来而已!!因为你的插在火线和其他开关有并联,所以火线并没有断开的原因!不知道你能否理会!!意思就是;虽然你的插在开关是打开了,但因为和其他开关有关联,所以火线实质上没有断开,通过插座后面的电器导致零线也带电,因为你的插在开关的零线也断开了!!
你家空开有问题,只能单线单线断开,剩一火线,家里其他用电器没有全部断开,用电器把2线连通,火线通过过用电器传到零线那头,所以2线都会亮。
总之有是因为火线没断开造成的,也许不是空开问题,好好检测下。
1楼的,家里的电路自己怎么会有电路图。2楼的: 想害死人阿?这事绝对部能做.
是接线的问题 你用的空开是"一开两线式"虽然接着两根线其实开关内部只有一个断开点另一根线是直接连起来的 你家这种情况只要把空开上面的两根进线交换一下位置就解决了
1.你的火线肯定没有断开,只断了零线.而且零线没有接触好.这样火线对零线有线感应.所以你量两孔都有电.但你用万用表量就知道,它没有220V.一般只有20V到30V左右.或更低.你可以试一试用万用表量.如果真是这样,你要顺着线路一个个接点检查接点,
如果用万用表量它还有220V那你就得检查线路开关了.
你可能是单相空开(控制一根电线空开),按规程是控制火线,若接错了就会控制零线,当这个空开断开后(只断了零线),火线还直通你的所有插座的一根电线上,你用测电笔量插座2个插孔都有电,是你家的所有插座最少有一个插入用电器,它是由用电器回路到了另一根电线上,所以2个插孔都有电(这叫断零线判断) .你把你家所有插座用电器全部把掉(所有插座不插用电器、包括有指示灯的带线插排等),你再用测电笔量插座2个插孔是不是都有电。一般来说你没有和你家的某插座线盒另拉线是这样的,你试一下吧!
你的火线和地线接反了,对调一下就好了.