请问如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小,有什么公式吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 09:34:32
请问如何根据电力变压器容量选择无功补偿电容器的大小,有什么公式吗?比如200千瓦的电力变压器该选择总容量为多少千伐的电容。在没有功率因数表可以参照的时候,如何根据用电总功率估算补偿电容的大小。

变压器无功补偿容量,最合理的方法是根据正常运行时所带有功负荷的大小和未加补偿前的功率因数,结合无功补偿功率因数需提高到的目标值进行计算:
Qc = P(tanφ1 –tanφ2) φ1:补偿前的功率因数角 φ2:补偿到目标值的功率因数角
P:运行时有功功率 KW Qc:电容器的安装容量kvar

如果未对负荷及补偿前功率因数进行测试,则按经验配置,一般变压器功率因数COSφ按0.8考虑,则SIN φ=0.6,就按对无功容量全部补偿考虑,如400kVA变压器,选择400*0.6=240kVar配置,单个电容器容量应根据情况考虑补偿步长。如采用8组30kVar电容器或16组150kVar电容器等。

有实际负荷按负荷的功率因素进行计算补偿容量;如果实际负荷不清楚,可以按变压器容量的30~35%来确定补偿容量。

用10组14Kvar//12组12Kvar。估算一般取35--70%