我现在建一个锅炉房,内安装一台四吨卧式燃煤蒸汽锅炉,那麽我的锅炉房应建尺寸是多少啊?请高手指点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 23:20:28
最好把有关建筑规范说清楚,比如炉体距墙体应该设多大间距?

锅炉与建筑物之间的净距,应满足操作、检修和布置辅助设施的需要,并应符合下列规定:

一、炉前净距:蒸汽锅炉1~4t/h 、热水锅炉0.7~2.8MW 、不宜小于3.0m;蒸汽锅炉6~20t/h 、热水锅炉4.2~14MW 、不宜小于4.0m;蒸汽锅炉35~65t/h 、热水锅炉29~58MW 、不宜小于5.0m 。当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h 的蒸汽锅炉,4.2~58MW 的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。

二、锅炉侧面和后面的通道净距:蒸汽锅炉1~4t/h 、热水锅炉0.7~2.8MW 、不宜小于0.8m;蒸汽锅炉6~20t/h 、热水锅炉4.2~14MW 、不宜小于1.5m;蒸汽锅炉35~65t/h 、热水锅炉29~58MW 、不宜小于1.8m 。当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。

炎热地区的锅炉间操作层,可采用半敞开布置或在其前墙开门。操作层为楼层时,门外设置阳台。锅炉之间的操作平台可根据需要加以连通。锅炉房内所有的辅助设施和热工监测、控制装置等,当有操作、维护需要时,应设置平台和扶梯。

单层布置锅炉房的出入口不应少于2 个,当炉前走道总长度不大于12m, 且面积不大于200m2 时,其出入口可只设1 个。多层布置锅炉房各层的出入口不应少于2 个。楼层上的出入口,应有通向地面的安全梯。锅炉通向室外的门应向外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。

我们公司的4T蒸汽锅炉尺寸是 6.5*2.66*3.52(长*宽*高)
安装后的尺寸是 7.2*4.5*4.0 (长*宽*高),锅炉房的尺寸最好是12.5*8.0*5.5 (长*宽*高),另外你建锅炉房时要参照锅炉的地基图

建议先确定锅炉品牌及锅炉安装公司再建锅炉房
因为锅炉房内涉及到一些辅机摆放