无功补偿装置系列问题!请老电工来帮芒!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 14:35:30
是这样!我这变压器是250KVA的额定电流是360A左右!我配电房内主电路并了电容补尝柜!总闸后分了两路支路!问题就出在这!两条支路的电流是150A!总线电流是60A!这是因为有补主电流才降!请问变压器的额定电流以那个为准?

变压器的额定电流应该就是360A,变压器制造出来,其额定电流就已经确定,其所带负荷的电流值理论上是不允许超过额定值的;总线电流60A,只是现在的负荷及加补电容器之后的电流值,可以说这是变压器低压侧的实际电流值。

变压器的额定电流要以主变开关柜上的数值显示为准,补偿装置上的电流数值一般有两个,有功电流和无功电流,你首先要搞明白这两个数值的关系。

变压器电流为60安。
你这用在什么场合啊?根据你提供的数据估算,假定你的补偿到功率因数接近1的话,60按为纯有功电流,150安是负荷点流,负荷的功率因数只有0.4,那电容器提供了137安的纯无功电流,约95kVar的功率。

如果不是这样,你装的电容少的话,功率因数改善的程度会地点。

多提供点实际的配置信息,让大家学习学习

以主变开关柜上的数值显示为准