请高手指点!如何计算锅炉烟囱排烟量?有满意的回答追加30分!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 04:33:51
请高手指点!解释的详细的我再追加30分!四台55T/h煤粉锅炉,改造成四台纯高炉煤气燃烧,改造后烟气流量增加。原四台锅炉共用一座烟囱,高100米,标高0米处内径3.6米,标高100米处内径2.4米。改造后烟囱能否满足四台锅炉的排烟量?如何正确计算烟囱的排烟量!不知道烟气流速!
十分感谢!谢谢,我这几天也查了些资料,也得到了这个结果!可我觉得和实际有些不符,这四台锅炉在没改造前主要烧煤粉,总排烟量也在40万立左右,按照这个方法计算也不能满足,是最开始设计时就错了吗?还有,按照这种方法计算,这个烟囱出口直径就需要4米左右,会不会太大啊!兄弟你是电厂的吗?可以留个QQ吗?以后好再请教!

是这样的,你应该能够弄到高炉煤气的组分和流量,知道这些就可以算出烟囱的排烟量了。根据排烟量计算烟囱内烟气流速,然后和推荐速度比较,就知道是否满足了。

兄弟真的逼我算啊,好吧,65这个数字是标况(0度)还是工况下的流量?另外提供一下排烟温度。

追加分就免了,既然感兴趣我就多说点。
烟囱要对出口流速进行控制,流速太低,对污染物扩散不利。简单说就是速度低的时候,污染物出来来不及扩散就掉下来了,环保不达标;速度太高,会增大流动阻力,简单说不是排不出去,就是增大引风机功率,费电。
100m烟囱推荐的出口流速是10-14m/s,你的这个烟囱流速
v=650000/(0.25xPAIx2.4x2.4x3600)=39.9m/s。大的太多了,所以我认为不行,将来可能排不出去。
一家之言,欢迎探讨。

原有的烟囱确实不是按规范设计的,因为一般来说这种蒸发量的锅炉是用不着这么高的。低一点烟气流速还是可以提高点的。

1+22PG Lop +5+179847_Adfho9