电线怎么选用.是根据电流大小还是功率.1平方的线过几A电流???100平方呢.???
另外问一下,我一台设备电流有300A.三相,那么我电源线要多大的铜线.???多大的发热量算是正常呢.电线热温升多少以内正常.?

1.首先这个问题是比较专业的一个电气设计上的基本功,我是做电气设计的
一般选电线方法:
P=UI
根据功率计算出电流,将计算值整定;
再根据电流的整定值选出该回路的保护开关即微断或者塑壳开关
再将保护开关的保护值(电流值)作为电流载流量选取导线型号
选导线型号要查表
建筑电气数据手册或者工业与民用配电设计手册上都有载流表

口头粗算:
电源为三相:
Ie=1.89P
电源为单相:
Ie=8.52P
(功率因素均以0.8计算的)

一般粗选可以根据下表
整定下来的电流
Ie BV线截面积
40 — BV10
25 — BV6
20 — BV4
以下- 2.5

2.你的补充问题,300A电流,应该是平衡整定过的每相单相电流吧,应该用电缆了,帮你查了一下数据手册:a,假如是敷设在埋地管道内,应选YJV-4*300+1*150;b,假如敷设在墙内的管道内,应选YJV-4*185+1*95的;不知道这样回答,你是否满意?

电源线是根据电流选择的。

不同材质、安装方法不同,1平方毫米的导线能通过的电流是不一样的。
常用的铜芯线如花线、塑料双绞线明线敷设时1平方毫米能通过20A电流,2平方能通过30A电流,可见截面大小与载流量不成正比关系。
电缆的芯数不同,能通过的电流也不一样。如1平方铜芯塑料电缆,单芯20A,二芯16A,三芯13A;铝芯电缆同样是1平方的,单芯15A,二芯12A,三芯10A。
安装方式不同也会影响导线的载流量,如穿管安装、埋地(埋墙)要比明敷的低。

标准中没有100平方的导线,有95和120平方的。95平方铜线明敷设时310A,双线穿管是243A,三线穿管227A,四线穿管197A。

电线怎么选用.是根据电流大小还是功率.1平方的线过几A电流???100平方呢:一般是根据功率选用;1平方的铜线能过大约4-6A的电流。

除了以上他们所说的道理外,交流电所决定的趋肤效应也